如果上位机或者校准软件读取关节角度出现None,类似下图:

校准软件 上位机

根本原因:上位机软件无法与出现None关节的驱动板CAN通信。

正常通信需要4部分完好:上位机PCAN驱动、USB2CAN转接头、转接头连线、驱动板正常。

情况一:如果部分电机出现None,部分电机有度数:

  • 说明上位机PCAN驱动、USB2CAN转接头、转接头连线、部分驱动板正常。
  • 则定位出现None的电机,然后检查它的驱动板参数、连线

情况二:如果所有电机都是None

  • 检查上位机PCAN驱动:

    • Linux系统上,有的系统安装的有多个内核,重启后切换内核,它就不识别驱动了,这时可以重装驱动
    • Windows上,设备管理器里应该能看到PCAN设备
  • 重启上位机软件,重试

  • USB2CAN转接头

    • 是否拨到了120R档位
    • CAN_H,CAN_L线是否松了,线序是否正确
    • 接线是否正确
  • 转接头连线

  • 驱动板:

    • ID_Addr是否冲突
    • P_Serial是否为CAN1_MAP
    • CAN_H、CAN_L线是否牢固
    • 接线是否正确
    • 驱动板可能坏了:可以将其他关节板子放到这个位置试试
  • 如果这些都检查了还是None,还有可能

    • 第一个底座CAN接线松了、断了,导致后续的都无法通信

    • 可能CAN总线有短路,导致所有通信都无法进行,可以用万用表检查2P接口是否短路

    • 建议按下面方法调试:

    • 最后,可能是USB2CAN坏了,请联系助手(情保证你其他情况都已经排查,不然你换个USB2CAN还是无济于事)

    • 如果实在不会排查,将设备寄送给助手,按需收费